Caros,
Estamos integrando um tronco R2 entre o DigiVoice e um roteador Cisco 2821. A E1 está alinhada e "UP", mas chamadas não são encaminhadas para o DigiVoice (que está conectado a um bastidor de celulares). Existe alguma configuração adicional para integração com Cisco?
Offline
Somente anexando mais informações:
E1 0/1/0 is up.
Applique type is Channelized E1 - balanced
Cablelength is Unknown
Description: E1 - Teste Bastidor
No alarms detected.
alarm-trigger is not set
Version info Firmware: 20090408, FPGA: 13, spm_count = 0
Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.
CRC Threshold is 320. Reported from firmware is 320.
Data in current interval (273 seconds elapsed):
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs
Curiosidade: O canal 1 fica bloqueado:
raica2#sh voice port summary | i 0/1/0
0/1/0:0 01 r2-digital up up blocked idle y
0/1/0:0 02 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 03 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 04 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 05 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 06 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 07 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 08 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 09 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 10 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 11 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 12 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 13 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 14 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 15 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 17 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 18 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 19 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 20 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 21 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 22 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 23 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 24 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 25 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 26 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 27 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 28 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 29 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 30 r2-digital up dorm idle idle y
0/1/0:0 31 r2-digital up dorm idle idle y
Offline
Olá!
Desligue a interface celular do canal 1 e verifique se o canal é liberado.
No arquivo de configuração do Channel Bank coloque o parâmetro 'e1_sync = 1'.
Atenciosamente.